BRAVO es un inversor modular compacto y escalable que proporciona un suministro de CA de onda sinusoidal pura. En combinación con un sistema de alimentación de CC, proporciona una excelente solución de respaldo de CA. Utiliza la última tecnología de inversores, lo que proporciona una eficiencia energética superior en un tamaño compacto.
La tecnología “Twin Sine Innovation” (TSI) elimina todos los puntos únicos de fallo con total escalabilidad; hasta 32 módulos en paralelo y alta eficiencia de hasta el 96% reduciendo los costos operativos.
Todas las aplicaciones críticas para la empresa y todo tipo de cargas de CA. El diseño es modular y escalable con módulos inversores intercambiables en caliente, lo que garantiza un tiempo medio de reparación (MTTR) bajo, una reducción de los costes de servicio y satisface las necesidades cambiantes de futuras ampliaciones.
24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
GENERAL | |||||
EMC (inmunidad) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5/ ES 61000-4-6 / ES 61000-4-8 | ||||
EMC (emisión) (clase) | ES 55022 (A) | ES 55022 (B) | |||
Seguridad | EN62040-1 | ||||
Refrigeración / Aislamiento | Forzado / Duplicado | ||||
Tiempo medio entre fallos | 240 000 horas (MIL-217-F) | ||||
Eficiencia (típica): Conversión de potencia mejoradaersión / en línea | > 95,5% / > 89,5% | 96% / 91% | 96,5% / 92,5% | ||
Dieléctrico fortaleza corriente continua/C.A. | 4300 V CC | ||||
Verdadero Sistemas redundantes – complIantante |
3 desconexion nivelesen AC fuera y corriente continua en fuerza puertos 4 desconexion niveles en AC en puerto |
||||
RoHS | Obediente | ||||
Vibración | GR63 vibración de oficina 0 a 100hz-0.1 g/vibración de transporte 5-100 Hz 0,5 gramo 100 a 500 Hz-1,5 g / Prueba de caída | ||||
Condiciones de funcionamiento |
Diseñado para Instalaciónnorte En un IP20 o Entorno IP21. Cuando instalado en un lugar polvoriento o ambiente húmedo, apropiado medidas (filtrado de aire, …) debe aceptado. |
||||
Altitud arriba mar sin Delaware-clasificación | < 1500 m / reducción de potencia > 1500 m-0,8 % por 100 metro | ||||
Ambiente/almacenamiento temperatura/relativo humedad | -20 a 50 °C / -40 a 70 ° C/ 95 %, Sin condensación | ||||
Material (carcasa) | Acero revestido-ALU ZINC | ||||
SALIDA DE CA FUERZA | |||||
Potencia nominal de salida (Virginia) / (Mi) | 1500 / 1200 | 2500 / 2000 | |||
Capacidad de sobrecarga de corta duración | 150 % (15 segundos) 110 % ingenio permanenteen T° rango | ||||
Factor de potencia de carga admisible | Lleno fuerza calificación desde 0 ende ductivo a 0 capacitivo | ||||
Interno temperatura gestión y cambiar apagado | Sí | ||||
Tensión nominal (CC) | 24 voltios | 48 voltios | 60 voltios | 110 voltios | 220 V |
Rango de voltaje (CORRIENTE CONTINUA) | 19 – 35 voltios | 40 - 60 voltios | 48 - 72 voltios | 90 - 160 voltios | 170 - 300 voltios |
Corriente nominal |
56 A (en 24 V CC y 1200 W de potencia de salida) |
46 A (en 48 V CC y Potencia de salida de 2000 W) |
35 A (a 60 V CC y Potencia de salida 2000 W |
19 A (en 110 Vcc y Potencia de salida de 2000 W) |
9,8 A (a 220 V CC y Potencia de salida 2000 W |
Corriente de entrada máxima (para 15segundo) / voltaje onda | 84 A / < 100 mV valores medios | 84 A / < 2 mV Psofo | 52 A < 100 mV valores medios | 29 A / < 200 mV valores medios | 14,9 A / < 200 mV valores medios |
Límites de voltaje de entrada | Seleccionable por el usuario con T2S interfaz | ||||
C.A. ESPECIFICACIONES DE ENTRADA Entrada de CA disponible solo con Módulos EPC, REG Los módulos hacen no tener cualquier ACin |
|||||
Voltaje nominal (CA) | 220/230/240 voltios 1P o 3P (Mín. 3 Estantes para 3P) | ||||
Rango de voltaje (C.A) | 150-265 voltios | ||||
Apagón | 150 a 185 voltios reducción de potencia lineal 150 VA/120 vatios por 10Vacaciones | ||||
1200 VA / 960 W @ 150 V CA | 2000 VA/1600 W a 150 V CA | ||||
Rango de conformidad antes de la transferencia a corriente continua | Ajustable | ||||
Fuerza factor | > 99% | ||||
Rango de frecuencia (seleccionable) / syrango de sincronización | 50 – 60 Hz / rango 47 – 53 Hz/ 57 – 63 Hz | ||||
Tensión nominal (CA*) | 220/230/240 voltios | ||||
Frecuencia / frecuencia accUrancia | 50 - 60 Hz/ 0,03 % | ||||
Distorsión armónica total (resisactivo carga) | < 1.5 % | ||||
Impacto de carga Tiempo de recuperación | 0,4 EM | ||||
Encender demora | 20 s a 40 s dependiendo en el número de módulo enestancado | ||||
Corriente nominal. Protegido contra rcorriente inversa | 6.6 A | 10,9 A | |||
Cresta factor en nominal fuerza | 2.8 : 1 | 3 : 1 | |||
Con gestión de cortocircuitos y protegiendoen | |||||
Cortocircuito despejado túp capacidad | 10 incógnita Inorte por 20 mseg - Disponible mientras Red eléctrica está disponibleen AC aporte puerto Con Control y gestión de magnitudes | ||||
Corriente de cortocircuito después de la limpieza arriba docapacidad | 2.1 Inortedurante 15 s y 1.5 Inorte después 15 s | ||||
EN TRANSFERENCIA ACTUACIÓN | |||||
Interrupción de tensión máxima / tensión transitoria total duración (máx.) | 0 y / 0 s | ||||
Mostrar | Sinóptico CONDUJO | ||||
Salida de alarmas/supervisión | Contactos secos en estantería / Estándar USB correosrt y MODBUS en T2S, opcional : Candis Mostrar / TCP-IP de Candis | ||||
Remoto en/apagado | en terminal trasero del estante enIowa T2S |